回复:急,帮帮忙: 不同网段WINCC(或OPC)和PLC通讯问题?

button007

  • 帖子

    550
  • 精华

    9
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-07 09:47:08

0楼

不在同一个网段内,按理说应该是不能通讯的,你的第一台通上了,就很奇怪了,是不是你在那个网段的254那个地址确实有一个网关设备?
鉴于你第一台都能通上,那第二台按理也能通上,你可以按以下几个步骤差一下
1、在通讯不上的电脑上先PING一下PLC的地址,如果PING都没PING通,那说明网络还没通呢,不是网线的事就是地址没设置好。
2、查看一下你PLC里面CPU的参数,在通讯卡里面PG通讯的数量应该大于你的HMI的数量,他默认的是1,OP也是1,把PG的改大了就可以了,这几个数量不大于315要求的16就可以了。
2、上面的几个都做好了,还没通的话,那就在SET PG/PC里看看WINCC的选项,是否指向了你用来通讯的网卡?
3、如果SET PG/PC没问题,就到WINCC的变量管理里的TCP/IP选项上点击右键,选择系统参数,在弹出的对话框里查看一下通讯选项,是否指向了你用来通讯的网卡。
这几个地方都查了,应该就可以通讯了。
另外,你的现象真的很奇怪,老变量能通,新变量通不了,不明白是哪里出的问题,还请高手帮忙解释一下。
做人要厚道