quote:以下是引用Zane在2007-06-01 21:46:14的发言:
用一个FB58+FB43即可,如果输出均为开关量或一个模拟量一个开关量,
如果输出都是模拟量,则只需FB58.
谢谢 ZANE .我仔细看了FB58的说明其中有这样一句
"模块功能以PID 控制算法为基础,带有用于温度过程的附加功能。控制器提供了模拟量调节值和脉宽调制驱动信号。控制器将信号输出到一个执行器;换句话说,通过一个控制器,可以加热,也可以冷却,
但是不能同时加热和冷却。"
就我个人认为,FB58和FB41只是算法的不同,一个是位置式,一个是增量式的,应用时FB41一样应该可以应用到温度控制.