程序升温和恒值控制之间有一个必须注意的区别:恒值控制用一套PID参数基本能够满足要求;而程序控温常常需要多套PID参数对应使用。且每次升温过程最好断开PID,只用P控制;待温度达到或接近设定值时做切换,引入ID控制。这样可以避免大范围的超调。各段的PID参数可以预存在PLC中,按需调用。
根据你的要求分析,用热电阻和电动调节阀已经能够满足了。
我个人认为,这样的控温程序还是由PLC自己去运行比较妥当;上位机的任务主要在于监视参数变化,修改PLC的控制参数。