关于PID块的有关问题

已锁定

懒虫1998

  • 帖子

    126
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2006-03-10

普通 普通 如何晋级?

关于PID块的有关问题

856

8

2007-06-07 15:50:13

我们使用了两个CPU414-2DP的控制站,两个站的程序是一样的,然而却有一个问题:两个控制站都使用了OB35,在OB35中,都用了PID块FB41,在CPU停电后再启动时,其中一个站的PID块输出保持为27648,即现场阀门保持得到20MA,(另外一个站不会有这种现象发生),我们将PID块打手动,然后再打回自动,PID块则工作正常。百思不得其解,还望高人指点!!谢谢!