发布于 2007-06-08 09:57:30
0楼
K侠:您好!由于上网不方便,未及时回复,失礼了,致歉!这是一个三环不可逆非独立励磁直流调速系统,主回路6硅,现场第一印象同上所诉,经查排列中上硅无触发电压.G引线内断,修复后输出电压,转速基本稳定,电枢电流波动显著减小.三相交流输入电流虽有波动但其幅度也见减小,且三相平衡.总之情况好转,但将给定减小至零,触发脚总是有0.1V 的电压消除不掉,不知何故?资料中对于这种故障的处理方法描述是很详细的,如:主回路及触发器调试中讲到,1.确定主回路的相序,2.检查触发器各部分的波形,3.确定触发脉冲的相序,4.触发器的定相,在这一节中,说:当相位相差不大时,则可以相应调换加到可控硅上的触发脉冲,可以顺向也可反向.
顺:1--->2,2--->3,3--->4,4--->5,5--->6.没干过,不敢造次,很想让您面授一下,如果机会合适的话.
和你一起