回复:如何用FB41实现冷热控制?

幽林

  • 帖子

    507
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-08 15:30:15

0楼

回Zane:
在前面,我问“工程中需要做冷热控制.怎样实现冷热输出,我想采用-100---+100方式,-100---0,冷输出,0---100,热输出,但是冷热输出的PID参数一定不一样,如何实现稳定的转换?”

看您前面所说的,也就是
1)采用-100---+100方式,-100---0,冷输出,0---100,热输出是可行的,
2)但是冷热输出时PID参数如何实现稳定的转换?
不同的控制器。PID参数一定不一样,我想在0点的时候直接用另一组参数替代。但会不会造成冲击。造成控制不稳定?

这一点不管是FB58,FB41都会遇到。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54650条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。