回复:请教斑竹,如何将mm440的模拟输出改成电压类型的信号

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-06-10 11:58:23

0楼

quote:以下是引用gongs在2007-06-09 23:12:45的发言:
哪如何做到正反向的输出频率0~+50HZ/-50ZH都对应0~10V电压输出呢?
谢!
在MM4系列的装置里,模拟两输出仅仅只能是一种输出模式,就是电流输出模式。想得到正负的电压值作为有方向的模拟量监控信号,需要自己去转换一下。比如设置模拟量输出-100%--0%--100%,对应0-20mA,那么输出10mA的位置就是正负电压0点。这种转换应该是不难做到的。