回复:6ra70的电压参数设置

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-06-10 12:31:27

0楼

这个问题,希望以后将专题对口,放在《SIMOREG》版区就好了。不错,这个问题确实是一个类似找答案的问题。
P078是针对用户实际网侧电压设置的,与监控和保护的阈值参考点相关。比如,对于380V的电网而言,设置为380V就可以了,对于400V的电网,输入为400V就可以了。
对于直流调速的装置,我认为,网侧的电压如果有较大波动,是很不好的,因为如果调速系统正在工作,电动状态还好一些,发电状态是绝对不允许网侧电压跌落的。否则,“逆变颠覆”将会发生。电网波动一定要避免才是,而不是去解决装置,不让他报警或者保护。此时如果想办法去屏蔽故障,而不是去解决波动,将是更危险的。
关于电压的范围:样本选型表上有电压的范围标示(如10%-- -15%),这个标准,不要理解为瞬时的波动,而是允许电网侧电压的范围,比如380V的电网,允许电压(稳定)在323V----418V这个范围以内,是稳定的状态(相对而言),决不是波动状态(突然的跌落或者突然的升高)。对于这种突然的网侧波动,保护值是不起作用的。
以上是我的理解。
对于网侧电压的跌落和升高这种波动,应解决电网或者负载的问题才能根治。