回复:求助:200PLC用300的编程适配器如何设置

起毛酥

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2007-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-10 22:20:04

0楼

怎样配置 “PC Adapter USB”,才能使其用于 MicroWin 和 S7-200 ?


说明:
安装 “PC Adapter USB” 驱动,并在设置 PG/PC 接口中选择其为接入点。

要求:

您须使用 Win2000 或 WinXP 操作系统
安装 STEP7 MicroWin V3.2 SP4 或更高版本
您须使用 “PC Adapter USB” V1.1
步骤 过程
1 开始安装 “PC Adapter USB” CD 中的驱动程序,遵循安装说明。
2 安装成功后,请您将 “PC Adapter USB” 插在计算机上,再重新启动计算机。
3 打开 “设置 PG/PC 接口” ,您可以通过点击 “ 开始 > 设置 > 控制面板”。
4 选择 “PC Adapter(PPI)”,点击“属性”
3 0f AS_Mar_a_zzz_5/3 0f AS_Mar_a_zzz_5/24781781/MicroWin_PCAdapter_USB_01_th_e.gif3 0f AS_Mar_a_zzz_5/3 0f AS_Mar_a_zzz_5/24781781/icon_zoom_sw.gif ( 14 KB )
图 01

5 选择 CPU 端口(端口0 或 端口1)使用的波特率
3 0f AS_Mar_a_zzz_5/3 0f AS_Mar_a_zzz_5/24781781/MicroWin_PCAdapter_USB_02_th_e.gif3 0f AS_Mar_a_zzz_5/3 0f AS_Mar_a_zzz_5/24781781/icon_zoom_sw.gif ( 10 KB )
图 02

6 选择后,点击2次 OK ,退出。
7 打开 MicroWin 在“通讯”对话框中选择 CPU。

注意:
如果您在使用 “PC Adapter(MPI)” 作为接入点时,看到下列其中一条错误信息:
“The cable should be checked or that another device is using this port” 或
“Port could not be opened or is being used by another application”。

请检查下列操作:

在当前的选择的波特率下,网络上除 CPU 外没有其他主站(如 OP 等)时,是否勾选了复选框 “Only master on the bus” 。
是否在 “PG/PC 设置 > PC Adapter(MPI) > 设置 >本地连接”中选择了 USB 端口?
_________________________________

这是西门子网站上的方法,我试了,只有在选择PC Adapter(PPI),且波特率为9.6K时,可以实现程序的下载,但运行时就出现“PLC处于错误的模式或RUN/STOP开关不在终端位置”的错误。其他任何设置时都是“无法建立与指定地址的连接。可能是无效地址或不存在的地址”。而设为MPI时,无论波特率怎么设置,都是“端口无法打开或正由另一应用程序使用”的错误。现在我的222 CN用PC Adapter USB只能下载,运行不了,好象是说对于200而言,在PPI通信下只能在STOP模式下工作,是不是说我要想运行只能用自由口的PC/PPI电缆?