回复:S7-200CN太滥了,西门子疯了,因为用它才说它,不要无故删我切!!!!!

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-06-10 22:41:25

0楼

quote: 主题:回复:S7-200CN太滥了,西门子疯了,因为用它才说它,不要无故删我切!!!!!

接的报警灯,还有两个警岭,抱警灯是AC220,警铃是DC24V的,警铃我用继电气转的,现很后悔,没用继电气格离警灯,而是直接接在PLC上了,但也没想它那没差!!!!

主要是接灯的Q点烧.


--------------------------------------------------------------------------------



DC24的加中继,AC220反而不加中继,楼主这种设计有点怪啊.按常理说,电路有DC24V与AC220V混在一起的,一定要加中继的.另如果由于电柜的体积所限,无法安装中继的,要真接用AC220V供电的,最少要在总回路中加装保险丝的,并且PLC的Q端最好是接零控制,以防对地短路.
学如逆水行舟,不进则退