鼠老爹的见解很有见地,这样的项目我也做过。我是用plc控制扩散炉的三段温区,每个温区一个双向可控硅控制的电加热管。中区为主环,两个副温区与之构成串级调节。分段加热,最高温度1300摄氏度。每个恒温段的PID均不同,升温斜率不同,PID也不同。斜率大的升温误差不易控制。程序中定义一个数据块,存储温度设定值及恒温时间、升温时间(或斜率)。上位机或触摸屏可用配方来创建、保存、调用多组工艺曲线数据,然后下传至PLC内的数据块。比较麻烦。