谢谢,但不能使用.(刚刚打了一篇长片大论竟然网络故障没发出去,郁闷:(!!~~)
8秒的时间是对应回路及保护系统而言的,两台变频器只要停运超过8秒其他重要设备就会保护动作,也就会产生很大的损失,因为发电机组启动时耗资巨大,楼上说的那种先停在启动的方法是不允许的,危险性太大,只有在一台故障停车这种被动情况下另一台时才会通过连锁回路自启动,而且在试运和检修调试时也出现一台故障停车,另一台报F0002的情况。
现在我怀疑,两台电动机是通过机械轴连接,一台主动旋转另一台被动旋转,在启动另一台时变频器是从0Hz~50Hz的频率上升的,在频率上升的这段时间里电动机是不是会产生一种相反的力造成报F0002???怎样才能通过调节变频器的参数改变或屏蔽这种相反的力?
楼上说的直流线路对接我很感兴趣,只是不了解它的原理,楼上能不能详细介绍下??帖子上不方便说可以联系我的邮箱:
13864581190@17288.com
xuzenghui_xzh@sina.com
一切为了学习!~