回复:捕捉在启动的问题(急)

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-06-13 20:49:57

0楼

我同意“浩浩”的方案。
在切换过程中,使用OFF2停车是对的、正确的。不可以OFF1停车,因为OFF1停车是受控停车。(如果你原来使用的是OFF1,可能改成OFF2就解决问题了。形成报F002过压说明对面的那台变频器、电机仍然在工作,造成第二台被拖动。)
另一台使用捕捉再启动也是对的,在切断第一台的同时,随即投入第二台的捕捉再启动,自然是从最高频率向下搜索。不过应该设对搜索方向和频率范围、时长。当然,给定频率也应该是50Hz和3秒的升速时间(尽量快的升速时间)。
注意:捕捉再启动方式实际上开始就是类似力矩模式启动的。不应该报过压。
好好看看P1200-1205的说明。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。