发布于 2007-06-13 20:49:57
0楼
我同意“浩浩”的方案。
在切换过程中,使用OFF2停车是对的、正确的。不可以OFF1停车,因为OFF1停车是受控停车。(如果你原来使用的是OFF1,可能改成OFF2就解决问题了。形成报F002过压说明对面的那台变频器、电机仍然在工作,造成第二台被拖动。)
另一台使用捕捉再启动也是对的,在切断第一台的同时,随即投入第二台的捕捉再启动,自然是从最高频率向下搜索。不过应该设对搜索方向和频率范围、时长。当然,给定频率也应该是50Hz和3秒的升速时间(尽量快的升速时间)。
注意:捕捉再启动方式实际上开始就是类似力矩模式启动的。不应该报过压。
好好看看P1200-1205的说明。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?