回复:捕捉在启动的问题(急)

老臭虫

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-14 11:03:03

0楼

yming 兄
在切换过程中,使用OFF2停车是对的、正确的。不可以OFF1停车,因为OFF1停车是受控停车。(如果你原来使用的是OFF1,可能改成OFF2就解决问题了。形成报F002过压说明对面的那台变频器、电机仍然在工作,造成第二台被拖动。)]
这段我不太明白,OOF2停车是指依惯性滑行停车么???我的P0708=0。
我的两台变频器是互为备用的,P1200=1,P1202=50,P1203=100。
P1080=5,P1082=50,P1120=30。还有其他的地方不正确么????

一切为了学习!~