quote:以下是引用鼠老爹在2007-06-12 08:37:39的发言:
1、你的接线方法是正确的。
2、短接不用的通道是为了减少干扰。因为模拟量采集端口实际上是一个阻抗较高的运放输入端,周边杂乱的电磁场会对它产生严重的干扰,甚至会影响其它通道正确地读数。
3、DIP开关是用来设置231模块工作量程等状态参数的,详见手册介绍。

非常感谢,又学到一点新知识 :)
不知道其他PLC的模拟量模块是不是也短接起来效果更好些,比如日系的三菱、欧姆龙等等
我一直在努力~