回复:请教200里面的VD、VW、VB多是全局变量吗?比如:我在主程序使用了VD10,那么我在其他子程序中是否可以任意调用呢?

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-14 16:42:51

0楼

除了L变量以外,PLC中的其它变量都是全局变量。对于全局变量,你在程序的任何角落都可以随时读写。也就是说,你在某个程序块中对V变量赋值,可以在另外一个程序块中一成不变的将它读出。
地址重叠一般出现在VM、VD这些字和双字寄存器的使用过程中。比如,你对VD100赋值后,又对VD102赋值,此时VD102的数据就会覆盖VD100中的VB102和VB103,你再去读VD100就会出现意想不到的结果-因为VD100的数据已经被实实在在地修改了。因此在编程时,首要的任务是编写一个寄存器的分配表,避免无意中出现寄存器的地址重叠。
当然,重叠使用地址并非完全不可以,而是仅用在一些特殊的数据处理过程中。