首先:标准电流信号是20mA,而不是200mA。
其次:使用0-10V档,同样可以输入20mA的电流信号。20mA信号在端口上被转换成5V,位于满量程的一半。模块同样可以准确的读出,只是分辨率减小了一半。反映在AIW中的读数显示为16000。
反过来:如果在0-5V档输入10V电压,那么超过5V的信号就无法被转换并读出。
这和万用表的使用原理如出一辙。