发布于 2007-06-14 17:24:33
0楼
总的来说是一个大的风扇(其实是一个大的铁磨盘用来进行热风和冷风交换的),通过齿轮变速箱带动旋转,齿轮变速箱上挂有两台电动机A和B(A和B电动机型号相同),A和B电动机各有一个控制箱,箱内各一台变频器,A和B电动机与齿轮变速箱内的机械轴连轴,这样A电动机旋转B电动机就会通过机械轴跟着同步旋转。通过回路和PLC等系统实现电气连锁。
假设现在A电动机长时间运行,忽然A电动机的变频器发生故障报警跳闸不能运行,通过连锁B电动机的变频器在8秒内启动运转。如果之后我们将A变频器故障处理好,并要求继续使用A电动机带动风扇运行B电动机继续为热备用,就需要在不停B电动机的情况下启动A电动机,待A电动机达到满频率运转后(这段时间就是两台电动机带动同一根机械轴旋转)停止B电动机。反之一样。就是这两台电动机互为备用。现在的问题是A电动机运行时无法启动B电动机(B变频器报F0002过压)。B电动机运行时无法启动A电动机(A变频器报F0002过压)。
这样说能明白么???
如果还不能解决,我只有采取最笨的方法了,将变频器拆除,更换为接触器。。。但我还是想学习一下变频器的相关知识。
一切为了学习!~