发布于 2007-06-14 22:11:42
0楼
1、应该通过检查状态字r0052位4看看是否确实激活OFF2。而不应是看表面。如果变频器的某一个输出继电器没用,你也可以通过BiCo互连到状态字r0052.4,然后继电器端子接个指示灯,看看是否真的OFF2了。
2、如果转动方向确定,这种工况时,参数P1200如果设成4更好,P1200=1是从两个方向搜索。
3、如果负载惯量较大。P1202还是电流大点好,减低是为较小惯量用的。
4、解释一下参数P1203。如果P1082=50Hz,滑差r0330=3%,就会从53Hz向下(0Hz)搜索。如果P1203=100则搜索是以每毫秒改变(降低)0.03Hz的速率搜索。你要是设成P1203=200则每毫秒改变的更小,搜索时间更长。要是设的过小就有可能找不到适合的频率。