回复:MM420在低速下I2t保护怎么解决?

呀虫

  • 帖子

    233
  • 精华

    7
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2007-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-15 10:42:34

0楼

quote:以下是引用倔强在2007-06-14 19:45:07的发言:
MM420(750W)带一酸泵负载,一小时连续工作在20HZ,实测电流1A,(电机180W,50HZ,额定电流0.66A.).常出现I2t保护怎么解决?请问谁能告诉我,谢谢了!


检查一下电机参数,重新优化.