0楼

你的理解是正确的。RA端是一个250欧姆的标准电阻,短接A+以后,电流会在端口上变成0-5V的直流电压,供A端采样用。因为AD电路只能识别电压信号。在其它仪表输入端口也是采用这个方法。如果遇到224XP的模拟量输入,只要在A+和A-之间并接一个标准电阻,就能采集电流信号。