大家注意一下电源模块左下角有很多灯.这些灯可是非常重要的.而且这些灯反映出的问题也是优跃FANUC的地方.
左下角有红灯亮吧.肯定没有好事发生.
其中有一个灯是3个~(垂直的).不要小看这个灯.它可以反映出电网的问题 或者自己损坏.
当电压太高或者太低的时候.它就会亮.当电源缺相的时候它也会亮.坏的时候也会亮.一般可以直接点去检查外界电压.三相是否不平.差很多.如果外界满足啦.不用想.再量量电源模块的进电是否正常.如果外界总电正常,这里不正常.就得找上一级啦.如有电抗器输出不正常.如果都正常那就是它坏了.换个新的.呵呵
GE FANUC 180MB就不会.其它FANUC还没有试验.
有一次维修两台设备都没有报警.就是不动,找了很久也不知道什么原因.
后来无意中看到三个~这个灯是红的.就查资料.结果一看是关于电源的.后来发现三相电缺相.解决电源后FANUC也好了.如果没有SIEMENS我就死定啦