回复:捕捉在启动的问题(急)

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23184
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-06-15 22:40:53

0楼

为什么P1200=4会比P1200=1好?前提条件是:如果负载不会反转(负载的转向和频率设定的方向一致。)这样可以从确定的频率方向迅速搜索到当前转速。如果扇叶可能在逆风中旋转,就不能使用P1200=4!
P1202的值一般不需要改动,就让它=100%好了。你减少它只会使启动更不稳定。
P1203的值一般也不需要改动。参数为100完全可以在1秒之内搜索到负载转速进入启动。
值得注意的倒是控制模式(P1300)对捕捉再启动的影响。
捕捉再启动一般用在带动风机类、自由停车惯性大的负载场合。通常应该使用P1300=0、1、2的控制模式。它确实可以解决负载自由转动时,启动、再启动的各种工况。而且可以顺利过渡!
需要注意:如果激活再启动功能时,如果对变频器给出ON的命令时,你的频率设定为零,负载会突然转动(力矩不大)然后再停住。
P1300=20(SLVC)模式,当驱动负载时,变频器OFF2然后立刻再次ON,转速会在搜索到频率后,降低很多,然后再按斜率上升。(和V/f模式完全不同的效果)
捕捉再启动的功能是否正常,可根据控制模式不同,通过观察参数r1204(V/f类)和r1205(SLVC)得到结果。可以通过该值分析失败的原因。这里的状态值只是每次ON的时候清零,根据过程投入顺序一直保存该状态。可以根据位指示结果。
变频器是否OFF2,其实很容易判断:当OFF2端子断开后(OFF2是端子失电激活)BOP面板频率立即变成0和设定值交替闪动。通过网络传送的输出频率也立刻变成零。OFF1和OFF3则是按斜率下降。
如果楼主有连接器和DriverMon,把停机时和运行时参数“当下来”就一目了然了。