现场遇到的奇怪现象

已锁定

一凡

  • 帖子

    403
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2004-09-27

普通 普通 如何晋级?

现场遇到的奇怪现象

2175

36

2007-06-16 10:01:21

400与300组成主从DP网络,300站所带设备信息(设备状态,电机轴承温度等)通过通讯传送给400主站,并通过上位机进行监控,在正常操作时发现上位画面300站所带设备信息处于未联机状态,到现场发现S7-300CPU电源模块开关跳闸,检查后未发现有实短路,便将电源模块送电,CPU上电初始化后,奇怪现象出现了,其所带现场设备同时自动启动,造成其系统变压器瞬间过载保护跳闸,差点发生人身事故。300CPU型号是313C-2dp,带快闪卡没有电池,应该不会出现上电后设备自动启动问题,郁闷啊!!!!
现场遇到的奇怪现象 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。