我做了很多CPU226与DCS的MODBUS通讯,还没有出问题.
1.要保证PLC端没有问题.这可以用自己的电脑试.有一个简单的办法是下载杰控的上位机组态试用软件就可以看出来.
2.要保证通讯线路没有问题.一个简单的办法是将其一端短接测量电阻.
3.你的通讯线不是要接到用户的DCS端吗?直接在DCS端先用你的电脑测试以下,没有问题再接到DCS上.
4.以上是要把自己的问题排除掉
5.看看客户DCS设置有没有问题.