回复:请教我用PLS指令启动脉冲。但是我用PT00_CTRL怎么就停不下呢?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4270
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2007-06-17 09:25:18

0楼

自己用SMB67控制字控制启动,那么就只能用SMB67控制停止;同样的用向导启动,也得用向导停止! 其实你的应用实现起来不难。用MAN指令就行了。
LD SM0.0
= L60.0
LDN SM0.0 //视情况而定,一般可用急停开关控制该位
= L63.7
LDN SM0.0
= L63.6
LD L60.0
CALL PTO0_CTRL, L63.7, L63.6, Q0.2, VB10, VD100


LD SM0.0
= L60.0
LD I0.0
= L63.7
LD L60.0
CALL PTO0_MAN, L63.7, VD200, VB10, VD100 //VD200为手动速度(频率值)
I can do it