发布于 2007-06-17 22:07:39
0楼
如只有8个数据,有个很笨的方法:
假设这8个数据分别是:DB1.DW0,DB1.DW2,DB1.DBW4,DB1.DBW6,DB1.DBW8,DB1.DBW10,DB1.DBW12,DB1.DBW14,采样值为MW10.
每采样一个数值就执行:
L DB1.DBW12
T DB1.DBW14
L DB1.DBW10
T DB1.DBW12
L DB1.DBW8
T DB1.DBW10
L DB1.DBW6
T DB1.DBW8
L DB1.DBW4
T DB1.DBW6
L DB1.DBW2
T DB1.DBW4
L DB1.DBW0
T DB1.DBW2
L MW10
T DB1.DBW0
如果数据多的话,最好用间接寻址方法
学如逆水行舟,不进则退