提高RS-485 网络可靠性的若干措施.pdf

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

提高RS-485 网络可靠性的若干措施.pdf

567

2

2003-09-21 15:20:39

S7200采用Max485或同类芯片提供RS485接口,这里有一篇来自Maxim公司的文章:提高RS-485 网络可靠性的若干措施

点击此处查看附件
提高RS-485 网络可靠性的若干措施.pdf 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。