当用STF或STR来控制电机的启停时,因为从STF或STR变为OFF到变频器的输出频率降到启动频率需要一定的时间(此时间即减速时间),在此时间内电机已经又运行了一段距离,虽然在变频器输出频率降到启动频率时电磁抱闸失电可以马上使之停车,但已经比预定的停车点(限位开关发出停车信号点)有一段距离。
此距离可能是变化的(随电机速度、负载等变化而变化),由此可能导致停车位置变化,故说它是不精确的。
限位开关的作用就是当电机到达预定的位置时发出停车信号,然后PLC即刻给出MRS ON信号,此时变频器输出马上停止,对应RUN端子输出为OFF,电磁抱闸马上抱紧,因此可以准确停车。