我曾经遇到过一个“奇特”的问题:
1、PLC的输出拖带电磁阀(直流24V)。
2、PLC输出为“1”时,电磁阀不动作。停止输出,测量输出端口有24V电压。断开电磁阀接线,端口恢复正常。疑电磁阀有问题(百思不得其解)。
3、更换电磁阀,故障依旧。排除电磁阀存在问题的因素。
4、排查电磁阀的导线,发现零端接线不牢。于是将零端重新压线连接,故障排除。
这些经验尽管不能直接解决你的问题,但希望能给你一些启示。