几点看法:
1、你给出的是传送带(或是其它?)的线速度,此传送带通过齿轮连接到电机上,先根据最糟糕情况下(即在3秒时间内走完3米)线速度计算出电机的转速,此转速需要的变频器输出频率大约是工频的多少倍?
2、上一步计算出来的频率超过了工频多少?我一般是不让变频器输出频率达到工频的2倍以上的;
3、要考虑到其它的问题,如在工频以上运行时转矩是否足够,低速运行时转矩是否足够,高速运行有无其它影响等;
4、考虑到高速时突然刹车可能带来的不良后果,在设计时先让传送带减速,比如在停车点前设置一个减速开关,将变频器输出频率减小到20HZ左右,然后由此速度到达停车点时再利用电磁抱闸准确停车则不会有什么问题;
5、调整加减速时间时,尽量就少不就多,以这个例子来看,加减速时间未必需要4秒这么多(与负载、速度等有关),你可以试着减少加减速时间,以不出现过流(加速时间起太短)或过压(减速时间太短)的设定值再适当增加一点即可。