发布于 2007-06-20 21:53:44
0楼
这楼帖子封精了。仔细看看,本楼的题目很不错,这个预充电的问题看似很不起眼,很细节,往往会被人们忽视,其实,这细节很重要。特别是当你要用回馈功能或者共母线结构时,这个细节就很关键了,小视他,你可能会吃亏的。
开始没太在意,所以参与讨论时说话很随意,完全是凭自己的想当然说话了,是本楼的讨论提醒了我,特意的去看了看书,原来,西门子的6SE70和MM440的预充电电路模式不一样,因为我接触过MM440的预充电电路,脑子里总有那种预充电模式,以为6SE70也是这样的,结果,看了6SE70的说明书,变频器和逆变器预充电的模式原来设这样的,方知原来如此呀。于是特来此处封精、点评。
6SE70的直流母线预充电电路,是做在整流或者整流-回馈上的,MM440的预充电电路是做在直流母线上的。正是这种特性,使用共母线时就要注意了,MM440在母线上的切投可以任意,6SE70如果想独立自由在母线上切投,就要小心了,弄不好6SE70母线电容要响的。
我是你的朋友