回复:wicc通过profibus或以太网与s7300最多能连接多少台wicc监控站,我却只能连接3台,第四台就连不上,但是撤下一台然后把第四台连

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-21 10:11:56

0楼

能连接WinCC的多少是CPU总连接数-PG连接-S7连接。
如315-2dp,总连接数16个,默认1个PG连接,1个OP连接,12个S7连接,所以最多只能连3个WinCC,要连接更多的HMI设备,需要减少保留的S7连接数。