由AFE整流供电,下面挂的是逆变器,型号为6SE7027-2TD61,由AFE整流后的直流电压为650V,该逆变器上电正常,可是一启动运行就烧逆变器内部直流母线到内部PEU板的保险,(四个保险均为80A,700VDC的,且两两相并),采用的是PLC控制逆变器的起停和运行频率.奇怪的是逆变器与外部直流母线间的2个保险(80A和100A)却完好无损.检查该逆变器的IGBT和电容完好,检查电机绝缘完好,逆变器与电机之间的电缆绝缘完好.逆变器输出端无相间短路和对地短路发生.
请各位大虾帮忙分析一下是什么原因导致这种怪现象的发生????