回复:能解释一下变频器中的I方T报警怎么用吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36770
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-06-21 19:50:31

0楼

quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2007-06-21 19:22:42的发言:
汗......
我们的电机都装了PT100温度传感器,所以我把这项监控功能都给屏蔽了
当然可以了,但是弄不好,传感器也是容易误报故障的。因此,如果不是很重要的传动系统,可以不装电机的温度传感器,而是用电机的热时间常数这个功能保护电机。不过最好的办法还是设置好电流的极限限制,这样,电机的热过载就形成了几道防护线。既有软保护,也有硬保护。