回复:6RA70跳F030,烧熔断器

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10075
  • 精华

    508
  • 被关注

    578

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-06-21 22:52:44

0楼

如此大的电感可不要输出侧平波电抗器。
应该不会是U/W相接反的原因,如果同步错的话,电流马上就不可控了。
KDRJL老师的意思是你是不是能100%的保证触发正确?不会有误触发?这不是指是否有接线错误,而是指是触发回路是否有足够的抗干扰能力。
现在的情况很明显,F030的时候确实是过电流了,进线快熔都烧断了么。那一般有两种情况,一种是可控硅质量不好,不能及时关断,或存在“软击穿”的现象;如果是这种情况,适当增大P160会有一定的改善。另一种就是KDRJL老师所说的误触发了,如是这种情况,只能是重新设计触发回路了。