对输出作初始化复位并不一定就不会出现你的哪知现象。
一个例子,如下的程序:
OB1
A M0.0
= Q0.0
在OB100中你对Q0.0的复位是没有任何作用的,只有对M0.0 的复位才能消除因为M0.0断电保持带来的影响。

另外,在OB100里复位和在OB1里的初始化复位没什么区别,只要你能保证你的复位程序能在第一个扫描周期时被调用。