今天调试时发现探头的输出居然是-10~10v的电压信号;
故想把p756[1]从0设成4,但发现竟然没有这个选项(狂晕)。

仔细察看手册后,发现

>关联:
>如果模拟标定框编程的结果得到负的设定值输出 (见 P0757 至 P0760),则本
>功能被禁止。
>提示:
>投入监控功能并定义一个死区 (P0761)时,如果模拟输入电压低于50%死区电
>压,将产生故障状态 (F0080)。
>受硬件的限制,模拟输入2 (P0756[1] = 4)不能选择双极性电压输入(见“可
>能的设定值”)。


由于一直没使用双极性的输入,故从未发现这个问题。
呵呵,看来手册是要认真学习的。


还有就是 下面这句话怎么理解:
>如果模拟标定框编程的结果得到负的设定值输出 (见 P0757 至 P0760),则本
>功能被禁止。

当 P0757 至 P0760如何设定时,什么功能被禁止(模拟量输入功能?)。