回复:wicc通过profibus或以太网与s7300最多能连接多少台wicc监控站,我却只能连接3台,第四台就连不上,但是撤下一台然后把第四台连

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-23 07:49:18

0楼

昨天一直在做试验,做完了更晕。
每个WinCC使用内置驱动时,会占用1个OP。
每个Step7 “在线”会占用1个PG连接。
每个SimaticNet连接(Step7中插PC Station的那种)会占用1个S7连接,但有没有产生额外的OP连接还需要再核实一下。
Liwenqun告诉我,Net做S7站时占一个S7连接,做OPC时会占一个S7连接+一个OP连接,这个大家方便时,做个试验看看。
而较多国产组态软件如力控组态王 等内置的MPI驱动,使采用Prodave编写的,连上去竟然是占PG连接,而不是S7连接。
KEPServer则更晕,配成PG时连接PLC,会算1个PG连接;配成OP连接时,会算1个OP连接;配成PC连接时,会算1个 其他站连接,而不是S7连接。(就像Step7中插 Other Station一样)。
还有就是CPU-CPU之间建立S7连接的方式通讯也会占用S7 连接。

下来有时间得测测Intouch的 DAS SIDirect 运行时会占用甚么连接。
Qiaopeng1231--乔鹏