前两天拿了一个旧224作实验,但发现怎么也通讯不上,刚开始以为参数设置错误,于是把参数设置改了又改,发现还是不行,想想是不是自已好长时间没有改动参数了所以设置错误了,又拿前两天用过的程序下载还是不行,开始头晕了,于是确认串口坏了,(因为想前两天才用过224应该不会坏的吧)于是开始翻箱倒柜开始找串口转USB的线,试过后还是不行,头大,没办法,于是又肯定是PLC坏了,可是才用过的,把PLC打开,也没发现有什么明显的损坏,想想可能是自已比较倒霉吧,把PLC串口给烧了,没办法只好想哪天把PLC送去修.
但事情还没完,就在下班的那一瞬间事情有了一个转折点.一直在想224前两天才用过的,不可能会那么容易坏吧,而且以前也从来没有烧坏过,于是又想,突然我想到前两天我用这个PLC作一个实验了,那个实验本来用的是226因为懒的去仓库拿所以就拿这个下载了一个程序,但后来没有试也就不了了知.而我那个程序是一个带通讯的程序,更不幸的是,我把0作为通讯口,而且是那种一直在读数据的那种,226有两个通讯口,但224只有一个0通讯口,天啦,原来是这样,当场就晕倒了,真是自已给自已刨了一个洞让自已钻.
希望大家不要向我一样自已给自已找事.