quote:以下是引用同是工控人在2007-06-07 21:59:30的发言:
谢谢楼上几位,主要是觉得15HZ的频率不是太低,而且同样的电机减速机在原先ABB的变频器上没有这个现象....
如果是这样的话,应该是电机的辨识做得不好,你是不是在快速调试的时候,做了电机辨识和参数计算?比如:P3900=?P1910=?做了吗?如果没有做,希望能做一下,而且一定要Pass,而不是半途而废。
我确信如果abb的行,西门子的MM4不可能不行,这两个变频器的V/F控制水平一样,没有什么优劣之分。要么是负载上有问题,要么是参数的辨识没有做好,也就是这两种情况。一般的交流传动5赫兹以上运行都不应该有什么问题,对于低频而言(5-50Hz)只要冷却没问题,电机的绝缘没问题,变频器的控制不会发生问题的。