回复:现场加急呀!一台6RA70在工作中出现F004怎么办?

武当剑

  • 帖子

    178
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2005-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-24 14:34:06

0楼

谢谢大家!谢谢大家还记得小的这个难题!

故障已经排除。是这么解决问题的:
在没有办法的情况下,我只好打开6RA70的门盖,拿下了箱体下面这块电路板(什么代号我这下也记不起了,不好意思),发现电源进线这三条垂直的铜板条之中有一条比其它两条要有一点区别,不对劲,仔细观察,它的颜色要更暗红一点儿。我就推测是不是这一相的电流较大呢?检查前面的电路,发现前边这一相的熔断器接触不好,就把它弄紧。就这样,OK了。
真没想到就这么简单。连累大家同我一起操心这么久,嘿嘿,不好意思了。

谢谢大家的帮助和关注!!!