1)CPU317T-DP本机带有输入输出点,支持中断输入,和DRIVE-DP接口扩展的输入点一样,都是为运动控制服务的可定义特殊功能的,必须支持等时同步模式.而通常意义的中断输入则需要从317T-DP的标准DP接口扩展,响应时间应该是<1MS的
2)317T最多接16路的外部编码器,通过IM174扩展,增量式编码器5VTTL <=10M 1MHZ,<=35M 500KHZ;增量式编码器24V <=150M 500KHZ;SSI绝对值编码器 <=10M 1.5M BIT/S , <=250M 187.5K BIT/S
3)Techonlogy库函数有英文功能说明手册,库函数的执行时间有一个清单,有轴定位功能.