quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2007-06-22 20:56:11的发言:
还是按照手册的EMC安装设计指导来布置吧。
另外,难道你的变频器功率都很小吗?
否则再加上它们各自的那些诸如电抗器或滤波器等辅助器件,那要占多大的空间阿?你有多大的柜子装阿
LZ 的提问是"几个变频器可不可以同时放在一个控制柜里?"我们从理论上给他分析一下就行了.对于空间的问题LZ在设计时自会考虑.难道我们告诉他变频器尺寸大,柜内空间小,几个变频器不可以同时放在一个控制柜里.
试想一下:如果柜宽是800mm,Size A的变频器宽度是90mm,一个柜内放5~6个变频器是没问题的.书本型变频器的设计就是为了并排安装的方便.
如果柜宽是1200mm,放一个315KW的变频器都困难,还有谁会放两个315KW的变频器.
柜体设计时当然还要考虑元器件的布置,EMC等问题.如柜内发热量大,还应考虑是否安装柜顶风扇,以及风扇的功率.