编程延时(空等待)在C语言中可以用
unsigned int j;
for (j = 0; j < 15000; j++);
实现。在PLC中怎样实现这样的延时?
我写了这样两个程序:
LD SM0.0
FOR VW0, 1, 1000
LD SM0.0
NOP 255
NEXT
LD SM0.0
= Q0.1
用NOP指令问题是延时时间短(us),也没有看到Q0.1延时亮
LDN T37
TON T37, 1000
LD SM0.0
= Q0.1
也是不行。
我的意思是在程序扫描中,延时一段时间,再执行下面的程序,相当于C语言中的for (j = 0; j < 15000; j++);