回复:S7-300与s7-200的通讯故障!

dxd123hk

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-06-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-27 01:57:37

0楼

首先谢谢各位朋友的帮助!
1.将经常出通讯故障机台的PLC的CPU与没发生过通讯故障的PLC对调,故障依旧.
2.控制电机不运行的情况下,将经常出通讯故障机台的200PLC上所有的输入输出线全拆掉,只保留工作电源,保留CPU的24V输出到扩展模块,保留扩展模块工作电源,扩展模块上只保留一对模拟输入线,EM277由一个独立24V电源供电,控制柜接地,PLC机架接地,EM277接地,但通讯故障依然时不时的频繁出现.200PLC是控制冷机运行的,在平时出现通讯故障时,现场冷机运行并没任何故障,现场TD200屏上所有压力、温度、能量显示均正常.
3.200CPU是加密的,无法在线监控。在300端在线监视,只显示出通讯故障的站存在DP故障,无法通讯。
目前只好把经常出通讯故障的机台从网络中断开,看下整个网络是否能恢复正常,仍需时间观察,至于该机台目前已经想不出什么办法处理了!