回KDRJL老师:交流电机过载4-7倍是我想当然的,没做过实验。呵呵,但我对这个数据不怀疑,理由是什么呢?因为一、我并没有特指变频电机。理想状态下变频器肯定是要带变频专用电机了,但是有的用户就是有能力让我们用变频器带普通电机,呵呵,解释不通,只好恭敬不如从命了,反正烧的是用户自己买的电机而不是我们提供的变频器。二、即便是变频电机,也有短时过载的能力。轧钢生产线上的飞剪,如果用交流电机的话,就是要求短时30S为180%,瞬时为350%(我也不知为什么此时用瞬时而不给出具体的时间)。
关于本楼的主题是用P352*P354做为功率计算的参考是否合适,我如反驳的话必须得找出不用它不行的例子,但我冥思苦想也没有找到,所以本轮辨论我失败,呵呵。但如果抛开电机,只考虑功率公式P=T*Ω的话,用P352*P354无疑是合适的。

纵然如此,经这次讨论,我对参考功率有了更深的理解,谢谢KDRJL老师的指正。