回复:急急急!中断程序怎么和主程序共享数据??

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4271
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2007-06-27 21:07:08

0楼

数据都是共享的,没有所谓返回一说. 比如你在中断子程序内修改了VD0,那么这个VD0就是被实实在在的修改了. 但是要注意临时变量区,寄存器区等都会在返回程序断点时恢复到以前的值,比如你在主程序内如下操作:
LD SM0.1
MOVD 1234,AC1

LDD= AC1,1234
= Q0.0

然后你在中断子程序内即使更改了AC1的值,比如更改为AC1=0,那么返回到主程序后,AC1会自动恢复为1234,即Q0.0会一直导通...