回复:SOS

一凡

  • 帖子

    410
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2004-09-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-28 13:22:46

0楼

quote:以下是引用莺歌燕舞在2007-06-28 09:06:17的发言:
因为6ES7314-1AE04-0AB0型号以淘汰了,只有用6ES7314-1AG03-0AB0代替,但是我一硬件更新OB1块就没有了

这项工作应该很容易完成的
你不是硬件巳成功更新了嘛,而且硬件组态也没有问题了
下一步工作就是将你原来的备份项目中BLOCK中的OB1,以及在OB1中调用的FC,FB,DB等,但不包括系统数据,全部拷贝到现在的项目中,下载到新CPU中即可
不知你看明白没有
沈阳 Email;cbychina@126.com