发布于 2007-06-28 15:07:12
0楼
Network 2
LD I0.0 // 测量输入I0.0的运行时间。如果I0.0=1,则
TONR T5, +10 // 设定计时器时间为1s(累积时间)
Network 3
LD T5 // 如果达到1秒
INCW VW4 // 则秒计数器加1
R T5, 1 // 秒计数器复位
LDW>= VW4, +60 // 若计数到60秒 // If VW4>=60,
INCW VW2 // 则分寄存器加1
MOVW +0, VW4 // 秒寄存器清零
LDW>= VW2, +60 // 若计数到60分
MOVW +0, VW2 //分计数标志清零
INCW VW0 //时计数标志加1
志存高远,追求卓越!